        樓主  發表于: 2023-12-15 20:21
        采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

        那時年少
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 630 個
        工控威望: 2292 點
        下載積分: 33166 分
        在線時間: 1400(小時)
        注冊時間: 2021-03-24
        最后登錄: 2025-12-17
        查看那時年少的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-12-15 20:49
        可以!具體看驅動器IO接口定義。
        宿遷電工
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1141 個
        工控威望: 1252 點
        下載積分: 3008 分
        在線時間: 417(小時)
        注冊時間: 2018-11-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看宿遷電工的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-12-15 21:06
        一般都是接在驅動器上
        長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
        吸塑機,軸承合套儀程序開發
        專業外協
         TEL:13815796487(微信同號)
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2500 個
        工控威望: 3161 點
        下載積分: 13336 分
        在線時間: 685(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2025-12-16
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-12-16 08:51
        看來樓主沒有用過ETHERCAT通訊,樓主看看說明書,都有寫驅動器IO接口定義的,EtherCAT設置一不用的,在PLC端連接好網線掃描到,設置下。具體在B站上找個視頻看看吧,這里一下說不明白。
        相信自我!
        工控劍俠666
        天道酬勤,認真的人做認真的事 。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1025 個
        工控威望: 2706 點
        下載積分: 23373 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2013-03-30
        最后登錄: 2025-12-06
        查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-12-16 09:13
        3樓大神呀,學習了
        工控人加油
        哼哼小豬
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 1516 點
        下載積分: 4391 分
        在線時間: 171(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2025-12-17
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-12-16 09:31
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        多看下說明書和操作手冊,應該都有這個點位的,我這邊給你看下臺達A2伺服的
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1343 個
        工控威望: 2249 點
        下載積分: 3822 分
        在線時間: 1155(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-12-15
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-12-16 10:15
        正常是接在PLC上  然后網絡給伺服
        18857713026
        賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 445 個
        工控威望: 544 點
        下載積分: 1310 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2020-11-27
        最后登錄: 2025-12-01
        查看18857713026的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-12-16 11:00
        ??  上面回答的不太行
        我來回答吧  接伺服DI口就行
        PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典  索引16#60FD  子索引00  
        查看對象字典對應值映射的  IO地址  就是你要的DI信號         PDO一般默認自動映射  你可以選擇手動映射
        只要地址不重復就行

        只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規定的標準    60FD就是 伺服的輸入的信號
        樓主留言:
        熱心助人!
        [ 此帖被18857713026在2023-12-16 11:08重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(longry) 熱心助人!
      3. 下載積分:+3(cccccy) 熱心助人!
        susan1121
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 83 點
        下載積分: 332 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2021-12-06
        最后登錄: 2025-08-09
        查看susan1121的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-12-18 16:02
        接在驅動器上面,具體怎么接看驅動器IO定義,一般有默認的,比如I1是正限位,I2負限位,I3原點,I4急停等,也可進入驅動器自行設置IO定義,完了之后在PLC中設置PDO映射,關聯PLC中的正負限位原點到驅動器的IO點
        樓主留言:
        感謝分享!
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(longry) 熱心助人!
        工控小白鼠.
        IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 2524 點
        下載積分: 3845 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2022-09-01
        最后登錄: 2025-12-17
        查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2023-12-19 09:17
        引用
        引用第7樓18857713026于2023-12-16 11:00發表的  :
        ??  上面回答的不太行
        我來回答吧  接伺服DI口就行
        PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典  索引16#60FD  子索引00  
        查看對象字典對應值映射的  IO地址  就是你要的DI信號         PDO一般默認自動映射  你可以選擇手動映射
        只要地址不重復就行
        .......

        點贊
        IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523
        淘寶小店 https://shop483911559.taobao.com/
        小陸學電控
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 82 點
        下載積分: 811 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2023-10-09
        最后登錄: 2025-11-06
        查看小陸學電控的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2023-12-21 10:09
        接PLC上會有一個問題,例如匯川AM AC系列的PLC你原點接PLC上你就用不了匯川MC_Home的功能塊
        引用
        引用第6樓wangnaizhi于2023-12-16 10:15發表的  :
        正常是接在PLC上  然后網絡給伺服
        dalao123
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 1134 點
        下載積分: 11389 分
        在線時間: 634(小時)
        注冊時間: 2011-05-29
        最后登錄: 2025-12-16
        查看dalao123的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2023-12-21 17:29
        一般都是接伺服上面,具體伺服io說明書。     
        plc
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 成人免费在线播放av| 少妇尿尿一区二区在线免费| 亚欧洲乱码视频在线观看| 91精品蜜臀国产综合久久| 精品蜜臀国产av一区二区| 熟女系列丰满熟妇AV| 国产九九视频一区二区三区| 精品亚洲精品日韩精品| 国产av国片精品一区二区| 日本高清熟妇老熟妇| 无码精品一区二区免费AV| 少妇wwwb搡bbb搡bbb| 久久精品无码一区二区国产区| 综合在线 亚洲 成人 欧美 | 亚洲AV一二三区成人影片| 啊灬啊灬啊灬快灬深视频| 国产一区二区三区亚洲精品| 夜色福利站WWW国产在线视频| 国产日韩精品一区在线不卡| 精品一区二区三区四区激情| 精品欧美一区二区三区久久久| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 国产激情视频在线观看首页| 日韩精品人妻黄色一级片| 国语精品一区二区三区| 骚虎视频在线观看| 久久国内精品自在自线91| 欧美黑人大战白嫩在线| 国产91丝袜在线观看| 中文在线√天堂| 视频网站在线观看不卡| 久久热这里只有精品国产| 无码毛片一区二区本码视频| 国产精品久久久午夜夜伦鲁鲁 | 国产日产亚洲系列av| 国产av一区二区午夜福利| 成年片免费观看网站| 久久a级片| 精品91在线| 午夜免费无码福利视频麻豆| 亚洲精品777|