        樓主  發表于: 2023-12-15 20:21
        采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

        那時年少
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 618 個
        工控威望: 2280 點
        下載積分: 31701 分
        在線時間: 1368(小時)
        注冊時間: 2021-03-24
        最后登錄: 2025-10-28
        查看那時年少的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-12-15 20:49
        可以!具體看驅動器IO接口定義。
        宿遷電工
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1133 個
        工控威望: 1244 點
        下載積分: 2992 分
        在線時間: 415(小時)
        注冊時間: 2018-11-30
        最后登錄: 2025-10-27
        查看宿遷電工的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-12-15 21:06
        一般都是接在驅動器上
        長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
        吸塑機,軸承合套儀程序開發
        專業外協
         TEL:13815796487(微信同號)
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2490 個
        工控威望: 3151 點
        下載積分: 13063 分
        在線時間: 681(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2025-10-24
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-12-16 08:51
        看來樓主沒有用過ETHERCAT通訊,樓主看看說明書,都有寫驅動器IO接口定義的,EtherCAT設置一不用的,在PLC端連接好網線掃描到,設置下。具體在B站上找個視頻看看吧,這里一下說不明白。
        相信自我!
        工控劍俠666
        天道酬勤,認真的人做認真的事 。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1022 個
        工控威望: 2703 點
        下載積分: 23257 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2013-03-30
        最后登錄: 2025-10-21
        查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-12-16 09:13
        3樓大神呀,學習了
        工控人加油
        哼哼小豬
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 319 個
        工控威望: 607 點
        下載積分: 12619 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2025-10-28
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-12-16 09:31
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        多看下說明書和操作手冊,應該都有這個點位的,我這邊給你看下臺達A2伺服的
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1338 個
        工控威望: 2244 點
        下載積分: 3102 分
        在線時間: 1128(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-10-27
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-12-16 10:15
        正常是接在PLC上  然后網絡給伺服
        18857713026
        賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 444 個
        工控威望: 543 點
        下載積分: 1308 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2020-11-27
        最后登錄: 2025-09-05
        查看18857713026的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-12-16 11:00
        ??  上面回答的不太行
        我來回答吧  接伺服DI口就行
        PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典  索引16#60FD  子索引00  
        查看對象字典對應值映射的  IO地址  就是你要的DI信號         PDO一般默認自動映射  你可以選擇手動映射
        只要地址不重復就行

        只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規定的標準    60FD就是 伺服的輸入的信號
        樓主留言:
        熱心助人!
        [ 此帖被18857713026在2023-12-16 11:08重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(longry) 熱心助人!
      3. 下載積分:+3(cccccy) 熱心助人!
        susan1121
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 83 點
        下載積分: 332 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2021-12-06
        最后登錄: 2025-08-09
        查看susan1121的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-12-18 16:02
        接在驅動器上面,具體怎么接看驅動器IO定義,一般有默認的,比如I1是正限位,I2負限位,I3原點,I4急停等,也可進入驅動器自行設置IO定義,完了之后在PLC中設置PDO映射,關聯PLC中的正負限位原點到驅動器的IO點
        樓主留言:
        感謝分享!
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(longry) 熱心助人!
        工控小白鼠.
        IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 528 個
        工控威望: 2523 點
        下載積分: 3123 分
        在線時間: 573(小時)
        注冊時間: 2022-09-01
        最后登錄: 2025-10-28
        查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2023-12-19 09:17
        引用
        引用第7樓18857713026于2023-12-16 11:00發表的  :
        ??  上面回答的不太行
        我來回答吧  接伺服DI口就行
        PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典  索引16#60FD  子索引00  
        查看對象字典對應值映射的  IO地址  就是你要的DI信號         PDO一般默認自動映射  你可以選擇手動映射
        只要地址不重復就行
        .......

        點贊
        IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523
        淘寶小店 https://shop483911559.taobao.com/
        小陸學電控
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 82 點
        下載積分: 801 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2023-10-09
        最后登錄: 2025-09-18
        查看小陸學電控的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2023-12-21 10:09
        接PLC上會有一個問題,例如匯川AM AC系列的PLC你原點接PLC上你就用不了匯川MC_Home的功能塊
        引用
        引用第6樓wangnaizhi于2023-12-16 10:15發表的  :
        正常是接在PLC上  然后網絡給伺服
        dalao123
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 941 個
        工控威望: 1108 點
        下載積分: 11196 分
        在線時間: 604(小時)
        注冊時間: 2011-05-29
        最后登錄: 2025-10-28
        查看dalao123的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2023-12-21 17:29
        一般都是接伺服上面,具體伺服io說明書。     
        plc
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 高潮迭起av乳颜射后入| 国产精品人成视频免费999| 人妻无码视频一区二区三区| 51福利国产在线观看午夜天堂| 四虎永久免费影库二三区| 国产亚洲av手机在线观看| 国产在线精品第一区二区| 国产免费一区二区三区在线观看| 亚洲女同精品久久女同| 国产av一区二区不卡| 黑巨人与欧美精品一区| 久久成人国产精品免费软件| 免费又大粗又爽又黄少妇毛片| 又爽又大又黄a级毛片在线视频| 把女人弄爽大黄A大片片| AV无码免费不卡在线观看 | 亚洲天堂男人天堂女人天堂| 人妻系列中文字幕精品| 亚洲自偷自偷偷色无码中文 | 久久久久亚洲精品无码蜜桃| 亚洲午夜精品久久久久久抢| 国产高清午夜人成在线观看,| 四虎在线播放亚洲成人| 免费十八禁一区二区三区| AV区无码字幕中文色| 国产高清不卡一区二区| 91人妻无码成人精品一区91| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 国产蜜臀视频一区二区三区| 亚洲18禁一区二区三区| 老汉色老汉首页a亚洲| 国产一区二区精品久久凹凸| 伊人久久精品无码麻豆一区| 亚洲一区二区三区av激情| 国产精品一区免费在线看| 激情五月日韩中文字幕| 国产精品亚洲二区在线播放| 极品人妻少妇一区二区| 亚洲 av 制服| 国产成人一区二区视频免费| 国产日韩精品一区在线不卡|