        樓主  發表于: 2025-03-10 08:11
        1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出?                                                                                                                    2.提升機是上升電機是變頻器控制的  我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的  中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                                   希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教  提前謝過了。
        工控人吳先生
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 954 點
        下載積分: 2356 分
        在線時間: 318(小時)
        注冊時間: 2024-10-11
        最后登錄: 2025-10-27
        查看工控人吳先生的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-03-10 08:35
        干嘛用的啊
        云端遺夢錄
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 100 點
        下載積分: 332 分
        在線時間: 92(小時)
        注冊時間: 2024-08-10
        最后登錄: 2025-10-25
        查看云端遺夢錄的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-03-10 08:38
        引用
        引用第1樓工控人吳先生于2025-03-10 08:35發表的  :
        干嘛用的啊

        就是倉儲提升機
        氟化氫丶
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 212 點
        下載積分: 1131 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2023-02-22
        最后登錄: 2025-09-30
        查看氟化氫丶的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-03-10 08:39
        沒接觸過這個設備,這是我搞其他設備用的,可以產靠一下。正轉極限信號的常閉串聯在正轉輸出線圈之前,到了正轉極限正轉輸出線圈就斷開了,但是這個時候可以反轉。同理,反轉極限信號的常閉串聯在反轉輸出線圈之前,到了反轉極限反轉輸出線圈俺就斷開了,但是這個時候可以正轉。
        chen59379596
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 106 點
        下載積分: 1778 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2019-06-16
        最后登錄: 2025-10-25
        查看chen59379596的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2025-03-10 08:40
        建議這樣:1、提升機碰上極限后立即禁止上升運行,并剎車停止電機;2、提升機允許手動操作下降運行;3、因變頻器升降運行時可能會因提升機重力原因造成失電下墜,故減速時間設置0.5秒左右,剎車延時0.4秒左右(即在變頻器頻率未達零時先剎車),如果變頻器會報減速過電流時,適當增加剎車電阻。
        工控人吳先生
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 954 點
        下載積分: 2356 分
        在線時間: 318(小時)
        注冊時間: 2024-10-11
        最后登錄: 2025-10-27
        查看工控人吳先生的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2025-03-10 08:46
        我沒搞過,正常大家都是停變頻器輸出,不停掉變頻器電源。這樣就可以正反轉了。
        愛釣魚的咸魚
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 1916 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2024-11-22
        最后登錄: 2025-08-29
        查看愛釣魚的咸魚的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2025-03-10 09:13
        之前作過倉儲的提升機,碰到極限位是靠線路和程序一起處理的
        首先會斷掉接觸器的線路,第二靠另外一組線路給接觸器上電,但是這個情況下只能手動點動動作,速度要強制給到很低,離開這個區域之后就可以切換正常的模式手動動作就好了
        jixzang
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 208 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 5137 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2024-02-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看jixzang的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2025-03-10 09:16
        一般是接到控制,如果為案例起見可以裝2級保護,1級是控制用,當控制失效后再碰到保護則斷電
        快樂小學生
        好好學習,天天向上
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 580 個
        工控威望: 1185 點
        下載積分: 3503 分
        在線時間: 309(小時)
        注冊時間: 2023-09-21
        最后登錄: 2025-09-26
        查看快樂小學生的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2025-03-10 09:36
        我做的一些升降機的項目,都是用的程序控制啟停;還有就是極限肯定要設計成常閉的。比較大型的最好是要有速度切換,比方上升或者下降快到位時,需要切換到低速,用來保證穩定性。
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 875 個
        工控威望: 1254 點
        下載積分: 678 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-10-24
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2025-03-10 09:45
        1、極限信號必須是常閉,否則失效后會失去保護能力
        2、極限信號在不同模式下會是不同的應用方式,比如說自動模式下,肯定就是作為報警信號直接停機;手動模式下應該是作為一個禁止信號,左極限觸發禁止向左運行,右極限觸發禁止向右運動
        3、本質上還是要有合理的程序分層,輸出和邏輯不要放在一層,就很容易處理了~
        xingzb2
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 667 個
        工控威望: 1023 點
        下載積分: 1366 分
        在線時間: 962(小時)
        注冊時間: 2015-07-11
        最后登錄: 2025-10-24
        查看xingzb2的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2025-03-10 15:53
        提升機,除了大家說的保護機制外,還有一個安全標配,叫做斷火限位器。
        超出極限位置后,直接斷開提升電機的U,V兩相電源。
        愛釣魚的咸魚
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 1916 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2024-11-22
        最后登錄: 2025-08-29
        查看愛釣魚的咸魚的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2025-03-10 16:28
        那不就是線路里面的保護嗎?類似急停按鈕的效果,
        引用
        引用第10樓xingzb2于2025-03-10 15:53發表的  :
        提升機,除了大家說的保護機制外,還有一個安全標配,叫做斷火限位器。
        超出極限位置后,直接斷開提升電機的U,V兩相電源。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 成人aaa片一区国产精品| 国产成人综合95精品视频| 日本午夜免费福利视频| 色欲av无码一区二区人妻| 日韩在线永久免费播放| 两个人看的www高清免费中文| 国产91麻豆免费观看| 国产精品成人观看视频国产 | 成人精品色一区二区三区| 国产成人午夜福利在线播放 | 免费大片黄国产在线观看| 久久久久亚洲AV无码尤物| 黄色特级片一区二区三区| 成年片免费观看网站| 国产微拍一区二区三区四区| 欧美偷窥清纯综合图区| 久久亚洲国产成人精品性色| 国产亚洲亚洲国产一二区| 韩国免费a级毛片久久| 日本喷奶水中文字幕视频| 一本大道久久a久久综合| 国产愉拍91九色国产愉拍| 日本极品少妇videossexhd| 中国美女a级毛片| 天堂а√在线中文在线| 99久久精品午夜一区二区 | 久久一日本道色综合久久| 亚洲国产成人片在线观看| 国产V片在线播放免费无码| 五月婷网站| 欧美成人精品一级在线观看| 毛片av在线尤物一区二区| 久久久久久久久久久久中文字幕 | 亚洲欧洲日产国码久在线| 国产91丝袜在线播放动漫| 日本高清视频网站www| 亚洲高清国产成人精品久久| 亚洲欧美人成电影在线观看| 国产无人区码一区二区| 国产91精品一区二区亚洲| 国产成人毛片无码视频软件|