<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        zzh6733
        如何成為一個不出差的工控人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 163 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 2153 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-11-11
        最后登錄: 2026-03-02
        查看zzh6733的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2025-09-27 11:19
        在觸摸屏上設定兩個伺服電機不同的目標頻率,如何實現同一時間(時間觸摸屏可設置)減速至速度為0停止,用的三菱FX3U的PLC,用PLSV指令控制兩個伺服,各位大神,有公式嗎,或者案例程序
        皮五
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 872 個
        工控威望: 3430 點
        下載積分: 2644 分
        在線時間: 469(小時)
        注冊時間: 2007-07-14
        最后登錄: 2026-03-03
        查看皮五的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-09-27 13:49
        你是要控制位置還是速度?位置模式兩個伺服同時啟停是插補,速度模式同時啟停是電子齒輪
        wwr1992
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 323 個
        工控威望: 409 點
        下載積分: 5759 分
        在線時間: 364(小時)
        注冊時間: 2018-02-01
        最后登錄: 2026-03-03
        查看wwr1992的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-09-27 14:52
        三菱PLC我之前用的時候停止是以減速時間來停的,假如你設置100ms,那就是電機在100ms的時間從當前速度減速到停止,跟你速度快與慢沒影響
        zzh6733
        如何成為一個不出差的工控人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 163 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 2153 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-11-11
        最后登錄: 2026-03-02
        查看zzh6733的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-09-27 17:27
        引用
        引用第1樓皮五于2025-09-27 13:49發表的  :
        4樓  發表于: 2025-09-27 17:28
        現在是實現兩個不同速度以一個減速時間同時停
        引用
        引用第2樓wwr1992于2025-09-27 14:52發表的  :
        三菱PLC我之前用的時候停止是以減速時間來停的,假如你設置100ms,那就是電機在100ms的時間從當前速度減速到停止,跟你速度快與慢沒影響
        朱光顯
        學無止境,繼續加油
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 1470 點
        下載積分: 1047 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2020-07-08
        最后登錄: 2026-03-03
        查看朱光顯的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2025-09-28 09:55
        一樓已經回復的很明確了,使用電子齒輪功能。不知道三菱FX3U是否支持,如不支持只能設定相同的加減速時間了
        zzh6733
        如何成為一個不出差的工控人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 163 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 2153 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-11-11
        最后登錄: 2026-03-02
        查看zzh6733的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2025-09-29 08:30
        電子齒輪是指令嗎,目前用的是PLSV指令做速度控制
        引用
        7樓  發表于: 2025-09-29 08:31
        好的,我查一下
        引用
        引用第5樓朱光顯于2025-09-28 09:55發表的  :
        一樓已經回復的很明確了,使用電子齒輪功能。不知道三菱FX3U是否支持,如不支持只能設定相同的加減速時間了
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 896 個
        工控威望: 1275 點
        下載積分: 900 分
        在線時間: 721(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2026-03-03
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2025-09-29 09:42
        搞個系數a就行了。

        三菱有斜坡指令,就算沒有自己寫一個也不困難,等時執行就可以了。減速的時候用斜坡指令調這個系數,從1降到0。
        假設有AB兩個電機,觸摸屏上分別設置了目標值,減速的時候AB分別乘以a然后輸出到運控指令,因為是乘的同一個數,這樣就能實現同時降低到0。
        這種方式最優雅的地方在于,在正常運行的時候,把系數設成1就行了,程序非常簡潔,沒有什么邏輯分叉的地方。
        同時,可以有針對性的去搞a的下降曲線,可以搞很復雜的減速算法。

        伺服電機跟隨特性是比較好的,直接調頻率就夠了,不過減速到末端,極低速是容易出問題的,比如抖動啥的,這個要根據現場情況調整了。比如說加個死區機制,頻率數值小于多少就認為是0,直接寫0
        zzh6733
        如何成為一個不出差的工控人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 163 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 2153 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2014-11-11
        最后登錄: 2026-03-02
        查看zzh6733的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2025-09-29 11:19
        查了一下,確實有,三菱的RAMP指令,現在有一臺機是信捷PLC的,不知道怎么用信捷程序來編寫斜波指令
        引用
        引用第8樓gxtmdb82164于2025-09-29 09:42發表的  :
        搞個系數a就行了。

        10樓  發表于: 2025-09-29 11:20
        感覺只控制1個伺服就可以,從伺服的脈沖輸入用主伺服的脈沖輸出,調整從伺服的電子齒輪調整速度比例,肯定是同時啟停
        難點在需要在線修改電子齒輪
        wangzhijian
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 54 個
        工控威望: 79 點
        下載積分: 814 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2021-12-28
        最后登錄: 2026-03-02
        查看wangzhijian的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2025-10-04 08:55
        用直線差補功能,同啟同停
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 自拍偷自拍亚洲一区二区| 免费看欧美全黄成人片| 国产成人亚洲综合无码品善网 | 日本一区二区三区激情视频| 欧美日本精品一本二本三区| 亚洲精品综合网在线8050影院| 国产在线视频导航| 国产精品一区二区三区蜜臀| 成 人色 网 站 欧美大片 | 亚洲精品色午夜无码专区日韩| 亚洲无人区码二码三码区| 大伊香蕉在线精品视频75| 亚洲av无码专区在线观看成人| 久久精品夜色噜噜亚洲aa| 欧美亚洲另类自拍偷在线拍 | 免费人成视频在线| 亚洲伊人情人综合网站| 无码国产偷倩在线播放| 国产精品店无码一区二区三区| 日本熟妇色xxxxx| 亚洲国产成人久久综合一区| 激情文学一区二区国产区| 暖暖免费观看电视在线高清| 国内精品久久人妻无码妲| 亚洲国产片一区二区三区| 亚洲国产成人精品av区按摩| 波多野结衣在线精品视频| 亚洲精品va| 国产精品午夜福利91| 国产99视频精品免费视频76| 思思久99久女女精品| 精品无码黑人又粗又大又长| 国产精品一二三中文字幕| 97人妻蜜臀中文字幕| 亚洲午夜伦费影视在线观看| 九九久久精品国产免费看小说| 久久91这里精品国产2020| 野外做受三级视频| 久热这里只有精品视频3| 色妺妺视频网| 青青草久热这里只有精品|