• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        akaiya
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 191 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 1400 分
        在線時間: 99(小時)
        注冊時間: 2013-05-03
        最后登錄: 2025-08-19
        查看akaiya的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 2018-10-23 22:43
        弟這邊這種機能是靠sfc來達成
        sfc條件編的好就可以啦
        (一開始使用常常會卡到就對了 哈哈)
        賞心悅目
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 351 個
        工控威望: 1388 點
        下載積分: 1667 分
        在線時間: 884(小時)
        注冊時間: 2008-12-24
        最后登錄: 2025-08-31
        查看賞心悅目的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2018-10-23 22:47
        我現在的公司全部要求這樣的控制,自動時可以在任意步暫停,打到手動模式后,當前的自動步全部保持,記錄馬達當前的坐標,然后氣缸和馬達可以任意動,打回自動模式后氣缸還原回暫停時的狀態,馬達位置不對的話提示你移回記錄的坐標
        樓主留言:
        現在常用的是提示,然后手動回去,我想的是自動回去,中間有可能有很多工序,直接跳過,安全路線
        汪傳福
        苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 626 個
        工控威望: 2514 點
        下載積分: 704 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2017-03-24
        最后登錄: 2024-01-13
        查看汪傳福的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2018-10-24 08:56
        這種情況是可以做的,我們可以把每個動作編成號,在動作的時候記錄下來,就可以實現了
        secgo
        玩多了就更不會玩了~
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1354 個
        工控威望: 1610 點
        下載積分: 68004 分
        在線時間: 219(小時)
        注冊時間: 2009-03-06
        最后登錄: 2025-08-29
        查看secgo的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2018-10-24 09:12
        聽起來挺復雜的,誰成功過的分享一下思路,個人覺得也要看設備,不是所有設備都能實現,特別一些牽涉到計時的工序,是重新計時呢?還是繼續?這還要看工藝
        雨落櫻花
        好吃懶作
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 307 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2010-11-30
        最后登錄: 2025-08-26
        查看雨落櫻花的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2018-10-24 09:21
        你這個其實就是自動啟動的時候,前幾個步驟動作是將設備恢復到初始狀態吧,運動控制的話,抓取初始位置的數據,按限制條件絕對定位回去,I/O動作就更簡單了,前提是對設備要熟悉。
        焦劉吉
        緊跟時代發展,努力做好時代青年
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1461 個
        工控威望: 4684 點
        下載積分: 15109 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2015-05-19
        最后登錄: 2025-07-12
        查看焦劉吉的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2018-10-24 12:09
        回初始狀態再去當前工序一般這樣做
        Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
        luelyzeng
        歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 356 個
        工控威望: 2101 點
        下載積分: 848 分
        在線時間: 187(小時)
        注冊時間: 2015-01-12
        最后登錄: 2025-08-24
        查看luelyzeng的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2018-10-24 17:43
          
        好好賺錢
        bruce2020
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1313 個
        工控威望: 1581 點
        下載積分: 3944 分
        在線時間: 895(小時)
        注冊時間: 2017-11-25
        最后登錄: 2025-08-03
        查看bruce2020的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2018-10-24 19:33
        大哥都什么年代了 還以軸的多少評估能力 反正我是感覺主要還是看工藝要求的 然后再看邏輯的 包括報警和復位 暫停 手動/自動的切換等等  大程序不是靠量 而是靠內容取勝的

        各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將
        [急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。
        我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。
        {手動/自動}切換旋鈕,當此旋鈕開關由自動切換到手動狀態時,設備動作一個循環周期停止運行。當由手動到自動狀態時,所有的手動開關不起作用。
        {復位按鈕}當對此開關操作時,設備程序與設備動作按順序依次回原位。
        {啟動/停止接鈕}此按鈕一次操作設備啟動運行,當二次操作時設備會動作一個循環周期并回原停止。也就是設備啟動、停止就此一個按鈕。
          不知道我的設計方式是否合理,還請各位談談自已更多好的方式方法。謝謝!

        急停最好把外圍的電源電路給斷了,以防程序失靈起不到作用

        急停必修斷電源,但是通訊就斷不了

        急停最好要禁止全部輸出,并能切斷外圍電路

        急停:切斷輸出地同時,最好同時切斷PLC輸出COM端子的電源,防止輸出點因故障無法斷開而故障擴大
        手自動:自動切換到手動使,建議1不要再繼續循環執行,設備現場有時發現異常需要及時中斷循環并手動進行復位,
           另外,手自動的切換建議不用旋鈕,而用不帶自鎖的按鈕在程序中保持,特別是現場震動較大場合,本人曾在現場遇到多起旋鈕開關信號偶發抖動致循環中斷,花費修理分析時間較長
             如此應用時,必須設置自動狀態指示
          還補充一點個人的心得,循環啟動時,程序中最好利用循環啟動的下降沿觸發有效,這可以給操作人員留有一定的反應余地,循環啟動按下時,操作人員還可以觀察下是否有其他現場隱患,如有,可按急停或手動按鈕避免進入循環
           自動狀態時,建議保留部分手動強退功能,一旦發現某些異常,可以立即強動用以脫離危險狀態,因為此時按急停,有可能由于運動慣性的存在進一步擴大故障
           個人的淺薄理解,僅供借鑒
           如有不同看法,請指正,不要人身攻擊。

        "特別是現場震動較大場合,本人曾在現場遇到多起旋鈕開關信號偶發抖動致循環中斷"
        可以延時判斷

        關于急停,我說一下應該注意的地方,我看見很多的都說要斷電源,禁止輸出了什么。當然不是說這個錯,我的意思是你應該看看實際情況,尤其向壓機等之類的,你必須保證急停時壓機不會合攏。有些設備會在氣壓回路安裝總電磁閥,你一個斷總電,禁輸出,這個閥關了,模具就會在自重下合攏。
        請問一下各位,
        如果機器正在自動運行,忽然有個氣缸報警,是因為氣缸伸出時被東西卡住,導致感應器沒有感應到。
        這個時候要處理有以下三種方案,
        一是,停止機器,復位程序,將氣缸復位原位,然后在處理那個氣缸被卡位的問題
        二是,不復位程序,在不斷氣的情況下強行將那個氣缸調到伸出位,這樣做有點不好操作
        三是,切換到手動狀態,在觸摸屏上按氣缸的按鍵,讓氣缸退回到初始狀態,然后調節氣缸,調節完了又能繼續跑自動。

        我要達到的目地就是第三種方案,但是在設計這個方案時程序不好寫,
        因為我如果在自動時切換到手動,如果有些氣缸已經在自動時置位的,這個時候可能會被斷開,而又不能單獨控制這個氣缸變為手動狀態,

        這是最基本的問題。延時報警。彈窗。點停止。找到該操作畫面。先手動把汽缸返回。排除故障源。點開始。即可接著剛才的動作繼續運行。

        如果那個氣缸自動時已經置位了,手動返回氣缸需要將它復位,
        如果這樣子,手動和自動來控制它只要一個輔助繼電器或者直接控制這個輸出繼電器,手自動用一個輔助繼電器來接通這個輸出點,這樣子好嗎?

        控制流程用步進,出故障了保留這個步進狀態,還原后繼續進入這個狀態
        當然 我的斷點還原基本就是這個思路,但具體上還有其他的東西

        每一步動作都添加同一暫停點,有問題點暫停則保持當前自動模式的所有動作狀態,切換手動,單控某氣缸,處理完把某氣缸的動作調整到自動時狀態,切換成自動,程序繼續按循環步驟走

        我說下我的理解,自動下發生問題機器停止,然后手動恢復原位置,確認出問題地方的問題點,解決,然后一周期操作沒完成步驟,排出工件后,撥到自動,繼續下一周期

        你程序 有 個 自 動 , 停 止 , 暫 停 , 復 位 。       你 氣 缸 沒 到 位 ,傳 感 器 報 警 ,   這 樣 你 切 到 暫 停 , 允 許 氣 缸 手 動 就 好 , 你 可 以 限 定報 警 時 的 某 些 執 行 元 件  允 許 手 動 。暫 停 時  程 狀 態 不 復 位 。


        看工藝要求吧。能停的就讓它停在那,沒有下一步的信號它不會繼續的。加個繼電器把下一步的信號斷掉,同時轉換成手動調試模式就行。

        1、很好寫,該故障影響到哪些輸出的地方串個故障點位和急停開關,當按急停的時候 程序沒停止但沒有輸出,這個時候你手動自動都不會影響程序繼續向下進行,
        目前我就時這樣左的。
        2、這個思路我時參照三菱L系列程序想出來的 
        3、我這邊也是這樣處理的

        手動操作氣缸,跟自動操作氣缸可以沒有關聯啊,有故障時切換一手動檔,然后手動把氣缸打到需要的位置,然后返回自動界面,繼續運行跑,打手動的時候不清流程步驟就行了呀


        手動和自動用同一個輔助繼電器沒有什么問題,我就經常這么用啊,就看你怎么處理啦,而且樓主說的這個問題也不難啊,就算你手動和自動用不同的輔助繼電器,你在程序中可以互鎖啦,然后手動和自動做相應的復位處理就好啦

         現實生活中,機器在運行到中間因故障報警停止了,如哪個氣缸卡死了,在不復位的前提下,采用手動把和它影響的其它氣缸用手動調開,修好后再按啟動,讓程序依原來沒有完成的后面繼續運行,在這當中,可能用戶可能會調動任何一個氣缸,也有可能不會恢復調回來,大家有沒有好的方法,可以解決這樣不會產生負作用,如同只是程序暫停了一會,然后繼續運行這樣就可以減少材料的浪費和生產周期

        這個應用主要在某些流水線設備為減少故障復位導致出現廢品或浪費時間,采用步進指令方式可以做到斷點,在自動模式下每一條件段設置單獨的手動/自動(有別于初始化程序手動/自動,ZRST 不能亂用),當某段出現異常可打到此段手動,維修后然后切回自動繼續執行程序。

        當然可以實現,只是邏輯問題;當運行至某段工位時候出現異常暫停,可打到此工位手動,維修后然后切回自動繼續執行程序。

        應該叫中間啟動或流程啟動,假止在某一步停止,然后手動修正各個動作,重新選一個動作做起,大部自動機械都有的功能。

        這個是可以實現的,主要看在什么場合,需要充分注意到不會因用戶亂手動調整了,而進行后面的動作,產生的混亂動作引起損壞東西就可以,需要多增加一些條件來防止,相對原來的程序是會要稍復雜一點,主要是思路問題

        最近客戶提出個要求,就是在機器自動運行過程中按下暫停鍵,機器暫停運行,這時可進行任意的手動操作,再按繼續則機器在原來暫停的狀態接著往下運行,請問這個程序要怎么處理,各位大神有做過相應的案例嗎,請賜教




        1.手動跟自動分開,自動程序暫停后,記住暫停時的狀態
        2.然后可以直接用手動程序
        3.恢復暫停時的狀態(這一步我是需要手動恢復)
        4.按啟動,比較狀態,是暫停時的狀態繼續啟動,不是暫停時的狀態就輸出一個提示
        LD    M100  手動
        ANI    M200  自動
        LDI    M100
        AND    M200
        ORB    
        OUT    Y000
        END    

        同問,如果設備有伺服和氣缸手動位置變化了,各位怎么做記憶位置,再去自動會不會撞機。


        可以用WXOR指令!此指令本人已經在設備上使用了。


        我們的客戶原來更厲害,要求有自動隨時能切換,機器動了任何位置動作都能切換自動繼續運行。其實你只要抓住一點就可以,就是你要做的產品永遠是這一條主線,把每個狀態記錄好就可以了!

        有時候有些客戶提出的想法是好的,而且想法這個東西往往要比現實要高,甚至可以說是做夢
        他們提出的都是沒有任何條件的限制的實現,你讓他暫停后再次啟動前手動復歸到原有狀態,估計他們又不干了。
        我也想著我把工藝資料放進軟件,軟件把圖紙和程序都幫我處理好,但是沒有哪個廠家幫我實現




        我的程序就是這樣的,暫停隨便打手動,切換自動復位手動到自動原來的狀態接著自動運行,這個不難。難的是有的客戶要求自動切換手動,手動部分動作后自動接著運行。



        必須完美實現,因為機器上很多產品,不可能買個都拿下來在進行自動啟動


        用我之前同事的原話:就不做,做不到,做到也不給你做!
        話說這個要求挺高的。送你客戶一句話:可以,得加錢,三倍!



        記錄每個流程步的判斷條件,逐步疊加條件,在加個譯碼計數。暫停時就給他切到手動,隨他怎么動,切換到自動時,再去判斷你的停止步是的累加條件是否還符合,符合就繼續啟動,否則報警,讓他在切回手動,把停止步的狀態還原再啟動。
        總的來說就是再寫一套判斷條件累加的輔助程序。工作量增加一倍,當然增加雙倍的錢


        用異或指令來做比較輸出的狀態,手動和自動簡單,把自動流程運行條件斷開,然后切入手動就行

        三個塊:運行  手動  自動。一按手動就將運行的數據移動到自動塊,將手動的數據放入運行塊運行。再按自動,將儲存的自動數據覆蓋運行塊,手動的數據儲存到手動塊。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(gadna9)
      3. 下載積分:+1(qj_wgx) 很有道理
      4. 下載積分:+1(淘寶垃圾回收)
      5. 下載積分:+1(635590445) 感謝分享!
      6. 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!
      7. 下載積分:+2(martinli0985) 感謝分享!
        bruce2020
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1313 個
        工控威望: 1581 點
        下載積分: 3944 分
        在線時間: 895(小時)
        注冊時間: 2017-11-25
        最后登錄: 2025-08-03
        查看bruce2020的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2018-10-24 19:34
        暫停時記憶狀態,恢復時比對暫停時的狀態,觸摸屏提示手動恢復。之后就可以接著自動。



        不喜歡用暫停鍵,一般用停止鍵。實際上是把工位細分。運動部位工序細分。每個運動單元都有它的循環往復的動作,找到起始的狀態。當然,停止時,也不是馬上就停下來。馬達,運動到定位的坐標停止。不是沒達到要定位的坐標就停,除非用絕對位置編碼器加光柵尺的馬達。汽缸動作實際也有一個流程步驟的狀態。就是獨立單元劃分時的一個狀態。一般用D的狀態來表示它目前的位置。再按運行時,當時停止時,狀態都保存著。再啟動時,每個獨立單元當前的狀態加需要滿足的條件。正常則往下繼續執行。如果是由于某個手動操作,導致沒有適合當時的啟動條件,可以提示報警。處理后,繼續運行。

        當然也見過一些用暫停鍵做的程序,就是暫停鍵點一下暫停,再點一下繼續運行,個人感覺這樣不太好,萬一開關有故障,容易出現問題。所以用暫停鍵暫停,用start鍵來啟動,這樣就會解決暫停鍵故障帶來的隱患。動作異常。二次確認,會好一些。


        我就搞過,自動中可以暫停,然后手動。完了繼續自動。其實是邏輯問題。


        我現在的公司全部要求這樣的控制,自動時可以在任意步暫停,打到手動模式后,當前的自動步全部保持,記錄馬達當前的坐標,然后氣缸和馬達可以任意動,打回自動模式后氣缸還原回暫停時的狀態,馬達位置不對的話提示你移回記錄的坐標。邏輯就是這么清楚。


        主要是看架構的 架構好 容易寫 不好不太容易 實際這個東西不好說的 也有手動后也可以任意切換的 不需要恢復成手動前的狀態 但是最容易寫的還是比對暫停前和暫停后各個工位的狀態 不對直接報警 這樣寫是最簡單的 前面的需要熟悉動作流程和工藝 不然很容易出問題



        對啊,難不難看工藝,復雜的工藝就這樣做,工作量翻倍,每次暫停都記錄,邏輯稍微錯一點就砰砰撞擊了。。。
        還不如自動切手動后,再自動需要原點復位來的方便


        一個伺服帶四分度分度盤,周圍直接關聯8個機構完成入料、定位、組裝、檢測、出料、治具回流,自動轉手動隨便動作,再切自動這樣做判斷,那不累死個人。。。
        狀態不對就報警,這至少也要20個以上的報警,自己操作都嫌煩,直接原點復位多好

         靈活使用程序指令吧,如果要區分手動跟自動,可以用中間繼電器M來分別控制,再加上計數器或者定時器來輔助。但是,同一個點,你總不能同時開啟手動跟自動吧,如果是控制同樣的動作,手動跟自動都在運行,那不是會出現問題。比如可以先手動,完了給個信號,這個信號不管是計數器滿足還是特殊中間繼電器開啟還是計數器滿足,再開啟自動咯。打個比方而已。呵呵。再就是。樓主你說直接點啊。手動跟自動都用到了哪些關鍵指令,我猜是手動發脈沖跟自動發脈沖吧。嘿嘿。如果是這樣,最好區分開來,別用一個輸入點控制。如果是因為輸入點不夠,那就用上面方法來區分吧。盡量別一起。


        可以的,在編寫程序時把手動和自動分開運行。運行時手動和自動是不能同時運行。沒有收到干擾。就像兩個子程序一樣,而且兩個子程序是互鎖的,這樣就不會有重復輸出。是可以這樣運行的。

        我也是最近這個項目才寫了這個功能 之前雖然客戶有需求 我說程序框架有問題就搪塞過去了 最近公司內部有個設備自己用 有機械臂的配合 我就想寫一下這個暫停功能 正好也提升一下自己 我是這么操作的 我觸摸屏上面有手動部分 程序的自動運行會將其復位 我做了一個按鈕 將這個斷開了 然后按鈕的上升沿記錄下此刻所以輸出點的狀態 然后你可以按手動按鈕部分進行必要的操作 當你斷開按鈕的時候下降沿同時將輸出點的狀態記錄下來并且和前面記錄下來的狀態進行比對 發現不多就報警 之前有想過不報警然后直接繼續往下面運行的  但是如果不知道設備各個輸出的走向很容易出錯 然后就直接寫了報警 一勞永逸吧 大概思路是這樣的 歡迎大家來討論
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+2(martinli0985) 感謝分享!
      9. 下載積分:+1(zqszk123) 真是好人!
        zqszk123
        集百家之所長,融百家之所思,揚百家之所名!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 246 個
        工控威望: 1067 點
        下載積分: 585 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2018-06-19
        最后登錄: 2025-09-01
        查看zqszk123的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2018-10-25 09:57
        人才啊,打這么多字!

        引用
        引用第20樓bruce2020于2018-10-24 19:34發表的  :
        暫停時記憶狀態,恢復時比對暫停時的狀態,觸摸屏提示手動恢復。之后就可以接著自動。



        不喜歡用暫停鍵,一般用停止鍵。實際上是把工位細分。運動部位工序細分。每個運動單元都有它的循環往復的動作,找到起始的狀態。當然,停止時,也不是馬上就停下來。馬達,運動到定位的坐標停止。不是沒達到要定位的坐標就停,除非用絕對位置編碼器加光柵尺的馬達。汽缸動作實際也有一個流程步驟的狀態。就是獨立單元劃分時的一個狀態。一般用D的狀態來表示它目前的位置。再按運行時,當時停止時,狀態都保存著。再啟動時,每個獨立單元當前的狀態加需要滿足的條件。正常則往下繼續執行。如果是由于某個手動操作,導致沒有適合當時的啟動條件,可以提示報警。處理后,繼續運行。
        .......
        本帖最近評分記錄:
      10. 下載積分:+1(bruce2020) 全是在論壇里面找的。實 ..
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2018-10-25 11:41
        呵呵,這有啥可討論的。自動手動的前期定義決定了后續如何。因為有些步驟或許可以手動操作,但是有些細分步驟根本就無法手動操作,即使手動操作,細分步驟上也是一些自動運行,比如牽扯到很多無法人工干預的模擬量操作,這么說吧,一個程序是由很多操作步驟組成,這些步驟又細分為單步,定義這些單步的定義,那些可以手動操作,那些不行,那些必須順序執行,那些可以并行運行,比如很久前弄過運輸帶設備,很多可以并行手動操作的,但是如果進入硫化鍋的帶子則必須自動運行,唯一可以手動干預的只有急停按鈕。因為這部分如果出錯(主要是時間和溫度的控制手動很難做到精準),可能整條帶子都廢了。所以這個地方手動只能是進鍋,硫化開始,然后。。。等待完成,除了某些條件缺失,比如蒸汽溫度不達標,壓力值缺陷等,否則無法停止。確實不得不停的話只能按下急停按鈕。
        因此自動手動的爭論也在此,既然你手動干預了,那么肯定有些繼續自動的條件缺失了,或許可以設計一個一鍵恢復(比如只是更換了某個刀具等),那么就需要在程序中設定你手動操作了啥動作,是否需要恢復等等設定,當轉到自動時,也肯定需要通過手動的想繼續操作的按鈕來設置繼續下一步操作而不是真的自動直接運行。
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 8 篇
        發帖數量: 9744 個
        工控威望: 8644 點
        下載積分: 16872 分
        在線時間: 5350(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-09-01
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2018-10-25 12:27
        我們打開一個文檔,關閉的時候,電腦會提示保存。
        下次打開,一樣的。

        機器 暫停的時候,有很多狀態是可以保存的,比如某些位的ON/OFF,定時器,計數器的狀態,或者是走到哪一步。以及其他我們可以知道的有的參數。

        假如能保存下來。下次的時候再讀回去,繼續運行。 這樣就能達到樓主要的。

        所以不管是哪種編程方式,這個程序 要具備兩個條件, 一,根據參數運行。 二,可以保存和讀取參數。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

        主站蜘蛛池模板: 国产日韩精品欧美一区灰| 国模少妇无码一区二区三区| 97精品国产91久久久久久久| 久久综合国产精品一区二区| 亚洲 都市 无码 校园 激情| 中文字幕精品亚洲二区| 亚洲中文字幕日韩精品| 国产精品不卡一区二区视频 | 天天摸夜夜摸夜夜狠狠添| 国产无码高清视频不卡| 亚洲国产欧美在线人成大黄瓜| 免费AV手机在线观看片| 国产重口老太和小伙| 欧美肥老太牲交大战| 国产一区二区四区不卡| 无码国模国产在线观看免费| 国产色无码专区在线观看| 亚洲综合一区二区三区视频| 国产精品免费重口又黄又粗| 女人香蕉久久毛毛片精品| 国产 一区二区三区视频| 国产强奷在线播放免费| 国内在线视频一区二区三区| 久久国产精品老人性| 在线无码免费的毛片视频| 人妻少妇精品无码专区二区| 农村老熟妇乱子伦视频| 亚洲夂夂婷婷色拍WW47| 免费网站看V片在线毛| 亚洲色最新高清AV网站| 国产小受被做到哭咬床单GV| 国产精品亚洲中文字幕| 国产一区二区三区在线观看免费| 好男人官网资源在线观看| 国产精品中文字幕综合| 人妻蜜臀久久av不卡| 国产在线午夜不卡精品影院| 无码专区 人妻系列 在线| 国产精品久久久久7777| 九九热精品免费在线视频| 亚洲成亚洲成网中文字幕|